Militar Katze писал(а):boris55 писал(а): Три метра в высоту будет до предполагаемого уровня протяжки кабеля до бани?
да, конечно, будет. а к чему вопрос?
Видимо опасается задевания Вами за провода, пойдете как нибудь с мотыгой на плече в порыве трудового энтузиазма на грядки и зацепитесь аки троллейбус за контактный провод
У меня на старую баню шла воздушка.
Отказался от нее. Трос и приаттаченный к нему провод.
Пропыл канавку от дома до бани. Взял провод и проложил его внутри армированного поливочного двуслойного шланга. Закопал в канавку. Все поросло и ничего не видно. Провод выходит сразу под предбанником и под верандой дома. Как соседи запрыгают как зайчики, значит все гут
boris55 писал(а):Так положено-от земли до кабеля не менее 3 метров,а до воздушных голых проводов-не менее 6 метров.
Ну, не совсем так...
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.