Nick_2141 писал(а): ...ввод напрямую идет на счетчик а потом на вводной автомат...Смотрю, сейчас принято сначала на автомат, а потом уже на счетчик. Это давно такое правило ввели? Насколько критично то, что подключено наоборот?
Правило было всегда: ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Но Энергосбыт иногда требовал по своему. Чтобы не воровали э.энергию, подключаясь до счетчика. Но сейчас появились выключатели, корпуса для них с возможностью опломбирования!
Nick_2141 писал(а):З.З.Ы. Не знаю почему - но у отца (это его дача) и в гараже и на даче ввод напрямую идет на счетчик а потом на вводной автомат...
Это наверняка требование электроснабжающей организации - что бы электричество не воровали. А вот если как на фото oira - можно отключить вводной автомат, потом на него подцепить "левого" потребителя, и пользоваться - а увидев проверяющего, запереть калитку и говорить - никого нет дома.
У меня на даче МРСК сами от столба протянули СИП, поставили счетчики на фасад дома (счетчики супер-пупер, 4 тарифа, дата, время ) - но денег за прокладку СИП и установку счетчика не взяли - я так понимаю, они могут теперь дистанционно считывать показания счетчика.
А вот в городе за смену старых счетчиков денег требуют.
as73 писал(а):А вот если как на фото oira - можно отключить вводной автомат, потом на него подцепить "левого" потребителя, и пользоваться - а увидев проверяющего, запереть калитку и говорить - никого нет дома.
Нельзя - он пломбируется. У меня сейчас стадия реконструкции, поэтому всё новое (включая счётчик) и пока ещё неопломбированное... на днях должен прийти инспектор для опломбирования вводного автомата и счётчика, почему я и тороплюсь всё успеть переделать.
Serhio1 писал(а):Ну как бы в вашем случае счетчик не защищен автоматом.
Сомнительно. От чего?
Ну да, вы правы. Ступил, спать уже хотел сильно, вырубался, не про то подумал . Правильно, до счетчиков в квартирных щитках например ставятся пакетные выключатели. Как NarimanSPB писал, для облегчения установки, замены и обслуживания счетчика да и другого оборудования в щитке, никогда не помешает коммутационное устройство на вводе. Да и по ПУЭ положено.
Последний раз редактировалось Serhio1 25 мар 2013, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
as73 писал(а):А вот если как на фото oira - можно отключить вводной автомат, потом на него подцепить "левого" потребителя, и пользоваться - а увидев проверяющего, запереть калитку и говорить - никого нет дома.
Нельзя - он пломбируется. У меня сейчас стадия реконструкции, поэтому всё новое (включая счётчик) и пока ещё неопломбированное... на днях должен прийти инспектор для опломбирования вводного автомата и счётчика, почему я и тороплюсь всё успеть переделать.
Ну тогда по правилам делайте сразу. Ноль ввода на болт, а потом перемычку на вводной автомат.
as73 писал(а):А вот если как на фото oira - можно отключить вводной автомат, потом на него подцепить "левого" потребителя, и пользоваться - а увидев проверяющего, запереть калитку и говорить - никого нет дома.
Нельзя - он пломбируется. У меня сейчас стадия реконструкции, поэтому всё новое (включая счётчик) и пока ещё неопломбированное... на днях должен прийти инспектор для опломбирования вводного автомата и счётчика, почему я и тороплюсь всё успеть переделать.
Ну тогда по правилам делайте сразу. Ноль ввода на болт, а потом перемычку на вводной автомат.
Придётся. Сразу вопрос: каким сечением лучше ставить перемычку от болта до вводного автомата?
Люди, а подскажите пжалста, можно ли в ТУАЛЕТЕ ставить ОБЫЧНУЮ люминисцентную лампу? В ванной я знаю вроде как низзя (либо можно, но влагозащищенную). А как дело обстоит с туалетом? Там вроде влажность не шибко больше той же кухни...
Nru писал(а):Люди, а подскажите пжалста, можно ли в ТУАЛЕТЕ ставить ОБЫЧНУЮ люминисцентную лампу? В ванной я знаю вроде как низзя (либо можно, но влагозащищенную). А как дело обстоит с туалетом? Там вроде влажность не шибко больше той же кухни...
А что понимать под ОБЫЧНОЙ? У меня в ванной в светильники вкручены ОБЫЧНЫЕ энергосберегающие (люминисцентные) лампы. И вкрутил их я взамен ламп накаливания, ибо те периодически от попадания на них воды взрывались. А так ... Вы хозяин, а как известно хозяит - барин.
А что понимать под ОБЫЧНОЙ? В ванных поэтому применялись закрытые светильники с плафонами и лампами накаливания, чтобы не взрывались как у вас. У меня в ванной в светильники вкручены ОБЫЧНЫЕ энергосберегающие (люминисцентные) лампы. И вкрутил их я взамен ламп накаливания, ибо те периодически от попадания на них воды взрывались. А так ... Вы хозяин, а как известно хозяит - барин.
В энергосберегающих лампах в основании пластмассовом находится пускорегулирующее устройство. В этой пластмассе есть вентиляционные отверстия. Поэтому пар и влага будут попадать туда, и вскоре это приведет к выходу из строя лампы. А Nru имел ввиду наверное трубчатые люминесцентные лампы обычные. При комунизме в ванных всегда ставили закрытые светильники с плафоном с лампами накаливания, чтобы не взрывались от попадания воды как у вас. Поэтому в ванной нужны светильники закрытого типа.
А что понимать под ОБЫЧНОЙ? У меня в ванной в светильники вкручены ОБЫЧНЫЕ энергосберегающие (люминисцентные) лампы. И вкрутил их я взамен ламп накаливания, ибо те периодически от попадания на них воды взрывались. А так ... Вы хозяин, а как известно хозяит - барин.
По обычной подразумевается та, на которой (в инструкции) не написано, что нельзя вкручивать в герметические плафоны (почему написана такая строчка и что будет, если ее все же туда вкрутить, я не знаю). А на многих ЭСЛ в инструкция встречается подобная строка. А у меня в ванной именно герметичный плафон висит... К тому же, в связи с ремонтом проводки думал вообще заменить на лампу другой системы (типа с длинной, тонкой лампой) Опробовал подобные светильники на кухне и в комнате и премного доволен. Но они не герметичные...