oira писал(а):"Поменять", "заменить", "поставить" - это-то о чём???
Это - совет. Ещё раз: по определению входной не может быть больше 25А. И сработал он раньше внутреннего С16, и, что интересно, А16.
А если 25а сработал вперед 16а с классом А, то либо он сам глючить начал в силу каких нибудь причин. Либо проблема в том, что находится между ним и 16а автоматом.
Serhio1 писал(а):А если 25а сработал вперед 16а с классом А, то либо он сам глючить начал в силу каких нибудь причин. Либо проблема в том, что находится между ним и 16а автоматом.
Serhio1 писал(а):А если 25а сработал вперед 16а с классом А, то либо он сам глючить начал в силу каких нибудь причин. Либо проблема в том, что находится между ним и 16а автоматом.
А разве в самОм автомате а16 глюк невозможен?
Так он же писал, что у него сработал только 25а вперед всех остальных. Это только глюк самого 25а, или кз или замыкание на землю где то между 25а автоматом и первым по схеме С16 на 16а.
Serhio1 писал(а):Так он же писал, что у него сработал только 25а вперед всех остальных. Это только глюк самого 25а, или кз или замыкание на землю где то между 25а автоматом и первым по схеме С16 на 16а.
Я всё это понимаю, у меня вопрос другого плана: почему а16 НЕ МОГ НЕ СРАБОТАТЬ? Это технически невозможно, исключено в принципе? -------------------------------------------------- "Народ хочет разобраться, что к чему…"(с)
Serhio1 писал(а):Так он же писал, что у него сработал только 25а вперед всех остальных. Это только глюк самого 25а, или кз или замыкание на землю где то между 25а автоматом и первым по схеме С16 на 16а.
Я всё это понимаю, у меня вопрос другого плана: почему а16 НЕ МОГ НЕ СРАБОТАТЬ? Это технически невозможно, исключено в принципе? -------------------------------------------------- "Народ хочет разобраться, что к чему…"(с)
Ну в данном случае у нас последовательно включены 3 автомата. Ток в цепи, надеюсь все помнят из школьного курса физики на всех участках замкнутой цепи одинаков. Нагрузки все у него как я понял после последнего А16 включены. При исправных автоматах первым сработает А16, как автомат с меньшим током и временем срабатывания. Если например представить, что А16 неисправен, залип во включенном состоянии. Тогда должен сработать С16. Даже вспомните начало этой темы. У топикстартера срабатывал всегда 16а и иногда выбивало и 25а. Но 16а выбивало всегда!
Хорошо, тогда прошу совета: у меня на улице стоит щиток с С32, Меркурием 201, АЗМ-40А, затем два С25 для двух уличные розеток на дин-рейке. Из щитка идёт подземный кабель в дом. В доме свой щиток: С32 на входе, затем С25 на освещение, С25 на розетки и С32 на сплит. Имеет ли смысл в домовом щитке изменить класс или номинал автоматов?
В принципе чаще всего вижу везде автоматы с классом С реже B. Думаю насчет класса не стоит заморачиваться, пусть С стоит. А насчет номиналов. У вас в уличные розетки какие нагрузки включаются? Там точно 25а нужно? И на освещение тот же вопрос, сколько у вас ламп и их потребление? Не многовато на освещение 25а? 32а в щитке и в доме я бы оставил. А на остальные просто посчитайте мощность потребителей и разделите на 220, получите ток который потребляет нагрузка. Вот примерно так ориентируйтесь.
Serhio1 писал(а):У вас в уличные розетки какие нагрузки включаются? Там точно 25а нужно?
Насос для перекачки воды из реки, насос для колодца, инвертор, болгарки, перфоратор, дрель и т.д. Причём, работать всё это хозяйство может и не поодиночке: насос + насос, насосы + инвертор и т.д. по обстановке...
Serhio писал(а):Если кабель в доме 4 и 6 кв.мм, то ничего делать не нужно
Между уличным щитком и домом подземный кабель (10 метров) 4х6 кв.мм (две жилы рабочие, две - резервные). Проводка в доме: 3х1.5 кв.мм - освещение, 3х2.5 кв.мм - розетки и 3х2.5 кв.мм - сплит.
Провод медный? Тогда все нормально. А токи потребления посчитайте. Освещение я думаю у вас 25 а никогда потреблять не будет, там 16а за глаза. И в уличные розетки что у вас включается?
Serhio1 писал(а):У вас в уличные розетки какие нагрузки включаются? Там точно 25а нужно?
Насос для перекачки воды из реки, насос для колодца, инвертор, болгарки, перфоратор, дрель и т.д. Причём, работать всё это хозяйство может и не поодиночке: насос + насос, насосы + инвертор и т.д. по обстановке...
А все таки какая в основном мощность потребителей, подключенных к одной розетке у вас бывает? 25а это 5,5кВт. Если такую нагрузку в одну розетку приходилось включать, тогда оставьте 25а. А если не превышает 3кВт, то можно на 16а на розетку каждую поставить. И еще про сплит забыл. У нее какая мощность? Там по моему тоже 25а можно поставить или даже 16а. 32а многовато по моему для сплит системы. В общем делите мощность потребителей на 220 считайте ток, и сами увидите картину. Ну конечно смотрите чтобы ток нагрузки был с запасом меньше чем номинал автомата.