Евгений Ш писал(а):Вводной, как положено, на улице - С25. Счетчик и С16 - в доме.
А я с запасом сделал: на улице на стойке щиток, в нём вводной на 32А, счётчик, "Ресанта" АЗМ-40А, далее 2 розетки с автоматами на 25А и отвод на подземный кабель в дом. В доме свой щиток.
Serhio1 писал(а):А через 16а что включено? И какие нагрузки были включены в момент срабатывания?
Через 16А включено всё. Нагрузки большие. Всяко больше 3кВт. Даже не так. Он и сработал-то при подключении ещё 1кВт (по разгильдяству)
Serhio1 писал(а):Может просто подтянуть клеммы придется,
Может, в эти выходные и займусь
Serhio1 писал(а):может уже и сам автомат того.
Вряд ли. Ему года два.
Да, у вас 16 амперник практически на пределе. Не удивительно что его при таких нагрузках, да еще в момент подключения еще чего нибудь, иногда выбивает. Ну а наружний, я просто про неблагоприятные условия его размещения писал. Все таки даже в ящике при препадах температуры будет и конденсат немножко образовываться и влажность повышенная в дожди. Но за 2 года может он еще и в порядке. Проверить вы правильно решили. Может подумать если такая нагрузка приличная, поменять 16а на 25а. Как вам такой вариант? Жалко что у вас нельзя наружний на 32а поставить. А то как раз хороший вариант при ваших нагрузках - внутри вместо 16а 25а поставить , а снаружи на 32а. А так хотя бы внутренний 16а замените на 25а, для такой нагрузки будет нормально.
Вот спасибо... Если на вход нельзя больше 25А ставить - зачем менять проводку?
А к чему тогда было говорить:
Евгений Ш писал(а):
Serhio1 писал(а):внутри вместо 16а 25а поставить
Нельзя - сгорю нафиг.
При установке "внутри" дома (квартиры) автомата бОльшего номинала (рекомендуемые 25А) нагрузку на существующую проводку можно увеличить, но она для этого должна быть рассчитана на бОльшую силу тока и, ессно, быть исправной. Горят-то ведь при несоответствии сечения проводов пропускаемому току.
Ежели читали все мои посты: С25 на вводе. С16 после счётчика. А16 - после С16 на общей проводке перед расп.щитком. Единственная причина установки А16 - пожилому человеку в случае срабатывания С16 до него не достать физически. И при проверке (два года назад) так оно и было, срабатывал А16.
Такое видел. Столб. Со столба ввод в дом. Счётчик на столбе! Наверху. Приходит электрик, нажимает кнопочки на своём пульте, и считывает показания. Попробуй скрути!
Об этом речь и не шла. Речь шла о том, почему С25 сработал раньше А16.
Туплю, наверное, ну а это тогда о чём:
Serhio1 писал(а):....Может подумать если такая нагрузка приличная, поменять 16а на 25а. Как вам такой вариант? Жалко что у вас нельзя наружний на 32а поставить. А то как раз хороший вариант при ваших нагрузках - внутри вместо 16а 25а поставить , а снаружи на 32а. А так хотя бы внутренний 16а замените на 25а, для такой нагрузки будет нормально.
"Поменять", "заменить", "поставить" - это-то о чём???