У нас на работе все алюминиевые стремянки давно убрали. Только деревянные и стеклопластиковые по технике безопасности положены. Стеклопластиковые только тяжелые гадины.
Итак, результат вчерашнего вечернего бодания со светом: Пришел домой, не включая автомат света отключил от него провод фазы на предмет проверки КЗ. (Автоматы кстати стоят фирмы АВВ, на 16 (свет, розетки, стиралка) и на 25 (общий), какое УЗО - не запомнил). Взял имеющийся китайский цифровой мультиметр с звуковой прозвонкой и замкнулся между нулем и отсоединенным провод. "Китаец" интенсивно запищал. Пошел искать в квартиру. Где у меня ГЛАВНЫЙ вход (коробка), я так и не понял. Вскрыл одну из коробок в ближайшей комнате, размотал все скрутки (предварительно их промаркировав). - звенит. Решил разобрать ту коробку, которая самая труднодоступная: на антресоли возле ванной. Размотал скрутки - звон ПРОПАЛ!!! Свинтил обратно провода в комнате и начал разбираться с "антресолью". А ТАМ .... Мама не горюй..... на ТРИ лампы ПЯТЬ пар проводов. Из них 2 ПАРЫ звеняться на КЗ. Отцепил провода от выключателей, взял длинный провод и начал искать какие концы куда идут. Оказалось, что туалет и кухня питаются др от друга и там КЗ не нашелся. Прицепил найденные кухонные провода в входным и получил свет на кухни и в туалете (туалет был особенно актуален из-за отсутствия альтернативного света, в отличии от ванны, где свет был в "зеркальном" шкафчике, запитанного в свое время от розеток). Начал разбираться с оставшимися проводами. 2 пары по прежнему коротили, а куда шла 3-я - х.з., так и не разобрался. При этом при попытки прозвонки с помощью длинного провода выключателя ванной ОДИН из оставшихся проводов звонился с ОБОИМИ концами выключателя!!! Короче, замудохался я ползать по антресоли. Посовещался с женой и решили: раз свет сейчас есть везде, кроме ванной, то лучше и проще организовать НОВУЮ проводку для ванной, а старую отключить насовсем... На том и легли спать. Спали мы до 4 часов утра (ночи). Проснулись от того, что в коридоре что то КАПАЕТ?! Оказалось, что нас благополучно заливают соседи сверху! Не так чтоб очень сильно, но протекло по потолку ванной, антресоли, где я вчера ползал, в коридор (метра 2 от ванной). Ну дальше естественно позвонили в ЖЭК, пришел сантехник, обнаружил что у соседей сифонит смеситель в ванной. Причем аккуратно на пол (как так можно жить?) И ТУТ Я ВСПОМНИЛ!!!!!! Прошлогодние такие же отключения произошли примерно ЧЕРЕЗ неделю - две, как нас залили опять таки те же соседи. Правда тогда протечка была на кухни. Пятно было небольшое и мы особенно не заморачивались. Высохло и прекрасно, следов почти не осталось. А тут снова, теперь в ванной.... Так что видимо прошлогодние отключения и теперешние - результат воздействия воды на древнюю замурованную проводку... И заменить ее видимо надо будет и на кухне тоже... Заодно приведу ее к НОРМАЛЬНОЙ схеме. Отключений автоматов больше зафиксировано не было... Во всяком случае пока...
Ну вот славненько, что все прояснилось ! Молодец, даже если бы не этот потоп, то вы все равно уже вычислили проблемный участок. Теперь дело техники. Как я вам и писал, мультиметр рулит ! Так что автоматы были не при чем, а честно выполняли свою функцию - отключали поврежденный участок сети. Если бы был неисправен какой то из автоматов, то срабатывал только он один а не два.
У меня была аналогичная ситуация на работе, точное место протечки внутри помещения так и не нашли, выдало появившееся мокрое пятно на наружной стене (тонкой струйкой в стену бил свищик в трубе ХВ, в очень труднодоступном месте). Обходить проблемный участок пришлось, кинув провод в кабель-канале между двумя рабочими распредкоробками. Аналогично пришлось поступить и с люстрой в коридоре...
Serhio1 писал(а):Ну вот славненько, что все прояснилось ! Молодец, даже если бы не этот потоп, то вы все равно уже вычислили проблемный участок. Теперь дело техники. Как я вам и писал, мультиметр рулит ! Так что автоматы были не при чем, а честно выполняли свою функцию - отключали поврежденный участок сети. Если бы был неисправен какой то из автоматов, то срабатывал только он один а не два.
Этот потоп подсказал, что надо будет мутить проводку и в кухне с тубзиком (на всякий случай)... А я вчера раскатал губу только на ванную....
Ну да фронт работы немного увеличился, зато уже будет все новое. Главное что вы можете все это качественно, для себя как говорится, заменить. А не как ваш электрик на соплях бы все это сделал. Надеюсь что советы форумчан вам пригодились.
Serhio1 писал(а):Ну да фронт работы немного увеличился, зато уже будет все новое. Главное что вы можете все это качественно, для себя как говорится, заменить. А не как ваш электрик на соплях бы все это сделал. Надеюсь что советы форумчан вам пригодились.
Конечно пригодились!! ВСЕМ О Г Р О М Н О Е СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!
Больше всего от вас зависело. Вы сами молодец! С мультиметром работать умеете, в схемах проводки разбираетесь. Быстро локализовали проблемный участок. Все профессионально сделали, длинный провод и мультиметр - и все оказалось возможным прозвонить .
snowvlad писал(а):вводной автомат и счетчик с автоматом на 16А разнесены в пространстве?
Да. Вводной, как положено, на улице - С25. Счетчик и С16 - в доме.
snowvlad писал(а):обязательно отключается автомат с16 и вместе с ним с25?
Нет. Отключался всегда А16 (ещё один, стоит перед распредщитком на другом краю дома). А недавно выключился уличный С25.
Который на улице, даже если он в ящике закрыт. Перепады температуры, конденсат, пыль, могли сделать свое дело. Может просто подтянуть клеммы придется, а может уже и сам автомат того. А через 16а что включено? И какие нагрузки были включены в момент срабатывания?