А что понимать под ОБЫЧНОЙ? В ванных поэтому применялись закрытые светильники с плафонами и лампами накаливания, чтобы не взрывались как у вас. У меня в ванной в светильники вкручены ОБЫЧНЫЕ энергосберегающие (люминисцентные) лампы. И вкрутил их я взамен ламп накаливания, ибо те периодически от попадания на них воды взрывались. А так ... Вы хозяин, а как известно хозяит - барин.
В энергосберегающих лампах в основании пластмассовом находится пускорегулирующее устройство. В этой пластмассе есть вентиляционные отверстия. Поэтому пар и влага будут попадать туда, и вскоре это приведет к выходу из строя лампы. А Nru имел ввиду наверное трубчатые люминесцентные лампы обычные. При комунизме в ванных всегда ставили закрытые светильники с плафоном с лампами накаливания, чтобы не взрывались от попадания воды как у вас. Поэтому в ванной нужны светильники закрытого типа.
Если обычную энергосберегающую лампу вкручивать в герметичный светильник, будет сильнее перегреваться ее пуско-регулирующее устройство и она раньше выйдет из строя. А в туалете любую можете ставить, будет нормально.
Последний раз редактировалось Serhio1 25 мар 2013, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
oira писал(а):Сразу вопрос: каким сечением лучше ставить перемычку от болта до вводного автомата?
То что Вам насоветовали до меня ИМХО будет не "православно" как говорит уважаемый Шико!!! Если у Вас ввод сделан СИП 2*16, то им и надо делать перемычку от болта ящика. Я бы еще не пожалел 20 рублей и поставил бы на СИП два кабельных наконечника под болт ящика и два старфикса на него же под зажим вводного автомата.
oira писал(а):Сразу вопрос: каким сечением лучше ставить перемычку от болта до вводного автомата?
То что Вам насоветовали до меня ИМХО будет не "православно" как говорит уважаемый Шико!!! Если у Вас ввод сделан СИП 2*16, то им и надо делать перемычку от болта ящика. Я бы еще не пожалел 20 рублей и поставил бы на СИП два кабельных наконечника под болт ящика и два старфикса на него же под зажим вводного автомата.
Логично. Сорри, я запамятовал, что у него ввод 16 квадратами сделан. Единственное только вот длины болтика на щитке хватит или нет на два проводка с таким сечением? Хотя может мне показалось что он короткий. Если наконечники применить, то думаю нормально все подойдет.
Последний раз редактировалось Serhio1 25 мар 2013, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1 писал(а):Если обычную энергосберегающую лампу вкручивать в герметичный светильник будет сильнее перегреваться ее пускорегулирующее устройство и она раньше выйдет из строя. А в туалете любую можете ставить, будет нормально.
А контакты плохие... или электрики... или и то, и другое вместе взятое. ---------------------------------------------------------------- Вчера начал "ваять" в дом новый щиток:
А контакты плохие... или электрики... или и то, и другое вместе взятое. ---------------------------------------------------------------- Вчера начал "ваять" в дом новый щиток:
А можно нескромный вопрос - мне показалось или нулевой провод 2,5 идет на автомат 25А? По моему опыту с иеком это не очень хороший вариант - при плавном повышении нагрузки иногда не срабатывает защита у них, бывает начинает через себя заметно больший ток гнать. И зачем нужно 2 шины нуля - на вход и на выход? на вход надо лучше просто перемычку сделать нормальным сечением, а вторую шину под землю использовать И еще - у вас ввод вроде однофазный, а гребенка по виду трехфазная.. Так же непонятно зачем надо было ее на две части забивать - между собой опять перемычками придется делать
AlexBJ писал(а):...мне показалось или нулевой провод 2,5 идет на автомат 25А?
По совету более опытных товарищей и в соответствии с требованиями ПУЭ о повторном заземлении нулевого проводника, нулевой провод $=6 кв.мм от каждой пары подземного кабеля (4х6 кв.мм) будет заходить на левую шину заземления, оттуда моножилой $=6 кв.мм в вводной автомат С25А, из вводного автомата - моножилой ВВГ $=4 кв.мм уже на нулевую шину. Заземление пока ещё не делал.
В каждой группе автоматов установлен вводной автомат С25А, рабочие С16А и по одному резервному автомату С25А (жизнь покажет их востребованность).
Разводка по дому в кабель-каналах: освещение - ПВС 3х1,5 кв.мм, розетки и сплит - ПВС 3х2,5 кв.мм (ПВС новый, халявный - грех не использовать).
Captain писал(а):Практики! Как к трём фазам однофазную сеть прицепить?
Если к генератору, то без капитальных переделок никак - будет офигенный перекос фаз. А с опоры... лично я с этим не сталкивался... по идее - прозвон и "отбираете" одну фазу с "нулём"
AlexBJ писал(а):...мне показалось или нулевой провод 2,5 идет на автомат 25А?
По совету более опытных товарищей и в соответствии с требованиями ПУЭ о повторном заземлении нулевого проводника, нулевой провод $=6 кв.мм от каждой пары подземного кабеля (4х6 кв.мм) будет заходить на левую шину заземления, оттуда моножилой $=6 кв.мм в вводной автомат С25А, из вводного автомата - моножилой ВВГ $=4 кв.мм уже на нулевую шину. Заземление пока ещё не делал.
В каждой группе автоматов установлен вводной автомат С25А, рабочие С16А и по одному резервному автомату С25А (жизнь покажет их востребованность).
Разводка по дому в кабель-каналах: освещение - ПВС 3х1,5 кв.мм, розетки и сплит - ПВС 3х2,5 кв.мм (ПВС новый, халявный - грех не использовать).
Начну с конца - чем не очень хорош ПВС в стационарной прокладке - он много проволочный, а каждая из проволочек окисляется быстрее, чем один толстый проводник.
Насчет повторного заземления - представим ситуацию, что на ТП отгорел рабочий ноль, на столбах естессно ничего не продублировано, у соседей тоже. Тогда будет веселая ситуация - все соседи будут работать через ваше заземление, которое соединено с рабочим нулем, а он общий для всей ветки получается. Тобишь шанс получить 380 вместо 220 заметно возрастает. Плюс к этому получается другая штука - ввод у вас 16кв алюм, а переход на землю 6кв меди. по мощности они сходятся на пределе, тут надежда только на двухполюсный автомат на входе. Но от перенапряжения он не спасет.
Но вообще схема мне кажется перемудреной. Можно ссылку на нарисованную схему?
oira писал(а): А с опоры... лично я с этим не сталкивался... по идее - прозвон и "отбираете" одну фазу с "нулём"
Уточню условия задачи. Специально обученные бойцы затащат с опоры в избушку провод с 3 фазами и сваяют щиток. Дальше мы уже сами. Так вто. Что мы в том щитке будеи иметь? И как туда домашнюю сеть однофазную впендюрить. Причем три независмых контура?
oira писал(а): А с опоры... лично я с этим не сталкивался... по идее - прозвон и "отбираете" одну фазу с "нулём"
Уточню условия задачи. Специально обученные бойцы затащат с опоры в избушку провод с 3 фазами и сваяют щиток. Дальше мы уже сами. Так вто. Что мы в том щитке будеи иметь? И как туда домашнюю сеть однофазную впендюрить. Причем три независмых контура?
Задача достаточно банальная - будет 3 провода (3 фазы) на которых 220 и один рабочий ноль. В щитке должен быть автомат трехполюсный на который это все придет. Выход с этого автомата с каждой фазы пойдет на вход трех групп автоматов, желательно сбалансированной по мощности Ноль от потребителей собирается на одну шину и соединяется с рабочим нулем со столба.
Жаль сейчас нет фоток с дачи - я там щит на половину собрал.. мож в выходные сделаю