as73 писал(а):Я бы на весь дом поставил УЗО на 300 мА, а на розетки и водонагреватели - по УЗО 30мА.
+1
oira писал(а):Рекомендации из Инета - при заземлении по схеме ТТ предъявляются очень жёсткие требования к заземлению и защите, поэтому для "подстраховки" (одно-то уж "сработает" обязательно) некоторые практики рекомендуют ставить пару УЗО последовательно...
Не все рекомендации Инета полезны! При системе ТТ токи КЗ на корпус несколько МЕНЬШЕ чем при TN - C - S с повторным заземлением нулевого провода. И автоматический выключатель может не обеспечить требуемую скорость отключения нагрузки! Поэтому УЗО на 100 или 300 мА на вводе существенно снизит такой риск!!!
Честно говоря, я вобще бы убрал узо с ввода, тем более 30мА, поднимать замучаетесь.В крайнем случае противопожарное 300мА. УЗО правильно ставить на конкретный объект, стиралку, бак и пр., ну или на группу розеток. На свет УЗО не нужно. Второе, УЗО должно быть на номинал больше защищающего автомата. Третье, система ТТ предполагает высокое качество заземлителя, чтобы токи КЗ гарантированно отбивали автомат и на корпусах оборудования не формировался потенциал опасный для жизни. Т.е. вполне возможно что рабочий ноль и земля могут иметь разные потенциалы, а это не есть Гуд, некоторое электрооборудование заточено именно на рабоботу в системе TN. Я бы все-таки рекомендовал остаться в системе TN тем более для этого у Вас все есть, остается грамотно развестись на вводе. Ну это как говорится Ваш выбор и Ваше решение. И последнее, откройте любой справочник и увидите что срок жизни ПВСа - 6 лет. На практике конечно больше, но тем не менее. Вести монтаж многожилкой удобно но не практично и пожароопасно. Если монтаж еще не сделан, крепко подумайте.
Serhio писал(а):...откройте любой справочник и увидите что срок жизни ПВСа - 6 лет. На практике конечно больше, но тем не менее. Вести монтаж многожилкой удобно но не практично и пожароопасно. Если монтаж еще не сделан, крепко подумайте.
Провод новый. Гарантия производителя - 10 лет. Монтаж в кабель-каналах. ПРОВОД ХАЛЯВНЫЙ.
Перелопатив кучу инфы в нете,остановился для себя на ад-12м( 3 в 1),сначала думал авдт32 ставить,но решил ,что защита по сверх току(265 в),полезнее нежели лишние 2 места на дин рейке...абб,легранды и шнайдеры хороши ,про моллеры молчу,но цена уххх п.с. иэковское ВД1-63 тип А не нашел,везде только АС были,поэтому выбрал "электронику супротив механики" надеюсь,если что,не подведет в нужный момент.Дают гарантию на 5 лет однако...
Прочитал эту и смежную ("Проблема с электричеством в доме...) темы. Голова распухла. Правильно ли я понял? Условия: - садоводство - однофазное - вводной автомат - 25А. Нужно: развести электричество по 4-м помещениям, причём одно из них - отдельно стоящее. Вопросы: Автоматы ставить 16А? Какой марки? Автоматы все ставить сразу после счётчика, или можно на помещение, в котором счётчик стоит один, а через другой дальше одним кабелем с последующей разводкой в оставшиеся три помещения? Провод ВВнг, ВВнг - FR. ВВнг - FRLS, NYM? Сечение 2,5 мм? Кабели тянуть в кабель-каналах или гофре? Или ещё каким образом к стенам крепить? По улице в отдельно стоящее помещение каким кабелем тянуть? Сейчас не знаю, какой, подвешен на тросе. Грамотного электрика просьба не предлагать, поскольку всё это будет делаться очень продолжительно, т.к. в указанных помещениях происходит косметический ремонт с одновременным в них проживанием (по очереди, естественно).
Евгений Ш У меня сделаны автоматы на каждую группу потребителей (6 шт.: 2-ой этаж две комнаты, кухня, комната первого этажа, баня, ул. освещение и "воздушка" колодца) по 16А, сразу за счётчиком