Шико писал(а): то мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Как без выездной?!:regulations А фуршет?
Мы пропускаем официозную часть: сразу после забивания последнего торжественного гвоздя - шмыг за стол, минуя фазу приёмки. Всё же ж на наших глазах происходит, к чему этот формальдегизм?
А вот за фуршет... Фуршет - это не наш метод торжественно надраться. Что мы, кони, что-ли, стоймя пить?
Банкет будет. С салатом оливье в спальной тарелке.
Да, ПалСаныч?
И гитара будет и комиссия Отца Дениссия и банкет с говенком на красном дереве. Однако сначала надо баню под ключ кончить.
А покамест не будем делить шкуру невинно ещё неубиенного медведя
Шико писал(а):А ежели ПалСаныч так-же толково и канализацию состряпает
Вот этого мы и опасаемся.
В целом пациент жить будет.
Но... Что еще можно сделать.
Разобрать нижний "пол" и произвести подсыпку внутри и снаружи вокруг фундамента. Внутри полезно керамзитом отсыпать.
Обильно все пропитать антисептиком. Особенно внутренние части бруса и сопряжения. Думаем, что 20 литров маловато будет.
Что (на наш взгляд) можно было из сделанного сделать по другому.
Оголовки свай фундамента я бы вывел кирпичом. Красившее смотрится и площадь опоры больше. Но это МИХО.
Про излишества.
Про уголки в каркасе уже писал - лишнее оно. Да и с раскосинами явный пербор.
Коньковый брус под стропилами - лишнее. От него в принципе толку нет, особенно, если стропила завязаны, как положено. Ну да ладно.
И вообще конструктивно верх я бы сделал проще.
На обвязку кладется на ребро доска 50Х150. Она же балка перекрытия. На её концы опираются стропила. Нормальное перекрытие получается. И утеплитель толщины до 15 мм ложится и нагрузку хорошо держит, и карнизный свес легче отделывать.
Но это опять же МИХО. Хотя подкладывать под обвязку доску как опору для досок черного пола (потолка) - лично для меня нечто новое. Обычно это решается черепным бруском.
Что сильно не понравилось.
Закладная шпилька, торчащая на чертеже из сваи. Вы что, на неё нижний брус надели? Боитесь, что баню сопрут? Здоровья древесине эта пое.. приспособа не добавит.
И раствор вместо бетона. Это не по нашему.
И напуск черепицы толком не вижу, но сдается, что маловат
Militar Katze А в чём прикол:
У вас 20 столбов Д=100мм , т.е. площадью 314 кв.см. Умножаем на 20= 6280 кв.см.
Прочность сего фундамента упустим ( хотя она составляет 1884 тонн! ) , учитывая среднюю плотность грунта в 2,5 кг/см, то несущая способность вашего изобретения: 15,7 тонны ! Ваша баня от силы 3,4 ну пусть пять... Вопрос- а нафуя??? Остается надеяться, что и глубины в 1,8м и Ваш грунт позволит стоять столбам крепко и надежно. Ибо при другом раскладе Ваши столбы будут жить своей жизнью и вес всей Вашей бани с потрохами - не более, чем пушинка для них.
( расчёт неправильный, можно наплювать и забыть! )
Последний раз редактировалось WIK 24 авг 2010, 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
WIK писал(а):У вас 20 столбов Д=100мм , т.е. площадью 314 кв.см. Умножаем на 20= 6280 кв.см.
WIK вы же до полковника не дослужились. Значит считать должны уметь. Попробуйте еще раз. Пи эр квадрат.
Пробую и вижу ошибку
имеем площадь - 1570 О, как!
Знать выдержит сам фундамент - "только" 471 тонну, а несущая способность - 4 тонны.
КЭП, извиняюсь, погорячился, был неправ
Captain писал(а):Разобрать нижний "пол" и произвести подсыпку внутри и снаружи вокруг фундамента. Внутри полезно керамзитом отсыпать.
буду отсыпать однозначно.
Captain писал(а):Обильно все пропитать антисептиком
пропитаем
Captain писал(а):Про уголки в каркасе уже писал - лишнее оно. Да и с раскосинами явный пербор.
ну мне с уголками удобнее было делать. с раскосинами по-моему все нормально. Кэп понимаете, делал раскосы если необходимо было. когда поверху ходил (крыши еще не было) чувствуется где каркас "ездит". соотв. укреплял. все равно укосы внутри стен.
Captain писал(а):И напуск черепицы толком не вижу, но сдается, что маловат
0,5 метра со всех сторон. причем с левой стороны до забора остается совсем немного места. были проблемы при монтаже кровли
с канализацией еще вопрос. надо думать. либо слив в городскую делать, но тогда нужен насоc - колодец на полтора метра выше и на 30 метров дальше бани. еще вопрос, а что зимой.