Это не мой вариант г.пары в проводке не используем
Для электриков 90-х годов считалась нормой обычная скрутка медных проводов с алюминиевыми - до сих пор работает такая проводка в квартирах.А тут WAGO с пастой - ни вариант...
#Сергей# писал(а):Смотрим здесь и читаем комментарии
спорить с людьми, которые через провод 2,5кв гонят ток 80А я считаю нет смысла. вне зависимости от того чем он соединен - скруткой или клеммником. мне достаточно того, что клеммник выдерживает заявленный ток, все остальное - это чисто для нашей страны развлечение от нечего делать
dimid писал(а):Вот именно после таких "электриков" пришлось всю проводку в квартире родителей переделывать, ибо все их скрутки почему то позеленели и рассыпались
как-то у тещи дым пошел из под обоев. оказалась скрутка.
#Сергей# писал(а):Для электриков 90-х годов считалась нормой обычная скрутка медных проводов с алюминиевыми
Вот именно после таких "электриков" пришлось всю проводку в квартире родителей переделывать, ибо все их скрутки почему то позеленели и рассыпались...
Электрики были обычные,времена просто другие - что было,то и скручивали.Пока нагрузка небольшая была,все работало.Сейчас времена другие и нагрузки тоже,вот и рассыпается.
dimid писал(а):Хотел ляпнуть про диоды и сберегайки... но вовремя вспомнил о посудомойках, стиралках и СВЧ-Мульти-пароварках всяких... Вынужден согласиться.
Если помните, и чайники лектрические не у всех были
Militar Katze писал(а):Если помните, и чайники лектрические не у всех были
У меня были... правда оч часто обнавлялись по причине отсутствия автоотключения , эл.плиты жили дольше, и чичаз электрическая (это в нашей то нефтегазовой державе!) Во всех трёх квартирах , в которых проживал, не было газа =)
#Сергей# писал(а):А у клеммников большой минус - необходимость постоянно контролировать состояние соединения.
Вы про винтовые зажимы чтоли? никто ими не пользуется уже сто лет, только подпружиненными.
Откуда такая уверенность? http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.VOxZH3ysV7E Коробка КлК-5С 102х90х37мм 5 клемм 6,0мм, IP44 («Schneider Electric»).Предназначена для присоединения бытовых электроплит к однофазной или трехфазной сети переменного тока.
Пять копеек. Если покупаете ваговские клеммы, берите медь плюс медь, там подпружиненный зажим тоже медный. Если есть необходимость соединять медь плюс алюминий, то в этой клемме разница в том, что зажим металлический. Медь плюс медь металлическим зажимом соединять не стоит. Хотите с пастой - берите с пастой, хуже явно не будет, а лучше не знаю. У себя делаю без пасты. Да, чуть не забыл, есть поговорка: чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Не перегружайте сеть, и будет вам счастье! Да еще чуть-чуть. Если вы через 16А автомат пустили 20А - автомат отработает не сразу, и очень не сразу, насколько хватит вашей проводки - большой вопрос!
Serhio писал(а): Если есть необходимость соединять медь плюс алюминий, то в этой клемме разница в том, что зажим металлический.
Вот это уже полезная информация! Осталось выяснить стоит ли пихать пасту (тех.вазелин) если для слабых токов он необходим для предотвращения окисления контактов, то при больших токах ??? Окислиться не даст... это хорошо, но походу он горюч... ???