Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Добавлено: 21 мар 2013, 08:02
Добрый всем день.
Кто силен в электричествах, помогите определиться, в чем у меня может быть проблема.
Исходные данные: квартира в доме, 73 года постройки (проводка насколько помню в основном люминиевая, но точно не уверен)
Несколько лет назад (порядка 3-5 лет) Мосэнерго заменило все автоматы в щитке. Поставили общий автомат, автомат на свет, автомат на розетки и УЗО. (УЗО на нашу квартиру, как выяснилось только поставили, но почему то не подключили (не идут провода ни в него, ни из него), хотя в щитке видно, что к УЗО других квартир провода подходят.
А проблемы начались ровно год назад в апреле месяце:
Неожиданно вечером в квартире погас свет.
Выбило автомат света (хотя горело буквально лампы 3-4, не больше).
Включил обратно.
Через некоторое время (тем же вечером) вышибло уже помимо пакетника света еще и общий автомат. (При тех же условиях по свету + компьютер, телевизор, холодильник и прочие обычные устройства).
Снова включил. Легли спать. Утром просыпаемся - а электричества снова нет (снова общий автомат+свет вышибло ночью)
Включил в очередной раз. Днем еще пару раз вышибало общий автомат+светили только свет, затем все прекратилось (в смысле вышибаний).
Месяц назад (почти год спустя) началось все по новой. Примерно в той же последовательности: то свет, то общий+ свет. Розеточный автомат не вырубался НИ РАЗУ. Пару ней помучились, потом прекратилось. Вызывали электрика из ЖЭКа, тот посмотрел на щиток, ничего не мерил и сказал ищите КЗ в проводке и ушел.
А вчера снова началось. Последние отключение произошло сегодня в 2 часа ночи (сработал УПС компа, который специально оставил включенным).
Да, в квартире стоят выключатели света с подсветкой и почти везде экономные лампы (кроме ванной и туалета). Проверял их на нагрев сразу после выключения - ничего криминального не ощутил.
Есть ли мысли, КАК подручными средствами найти где может быть бяка? Из приборов только тестер в наличии.
Верная ли моя мысль, что проблема именно в световой проводке, а не розеточной?
P.S.: Вчера появилась мысли раскрутить в распаячных коробках света во всех комнатах концы и воткнуть туда предохранители (в коробушках с проводами, типа автомобильных) меньшей силы, чем пакетник (там кажется стоит 16А). Если это блуждающее КЗ возникнет в цепи, где стоят новые предохранители, то сработают они, а не световой пакетник...
Больше мне чего то в голову ничего не приходит.
Кто силен в электричествах, помогите определиться, в чем у меня может быть проблема.
Исходные данные: квартира в доме, 73 года постройки (проводка насколько помню в основном люминиевая, но точно не уверен)
Несколько лет назад (порядка 3-5 лет) Мосэнерго заменило все автоматы в щитке. Поставили общий автомат, автомат на свет, автомат на розетки и УЗО. (УЗО на нашу квартиру, как выяснилось только поставили, но почему то не подключили (не идут провода ни в него, ни из него), хотя в щитке видно, что к УЗО других квартир провода подходят.
А проблемы начались ровно год назад в апреле месяце:
Неожиданно вечером в квартире погас свет.
Выбило автомат света (хотя горело буквально лампы 3-4, не больше).
Включил обратно.
Через некоторое время (тем же вечером) вышибло уже помимо пакетника света еще и общий автомат. (При тех же условиях по свету + компьютер, телевизор, холодильник и прочие обычные устройства).
Снова включил. Легли спать. Утром просыпаемся - а электричества снова нет (снова общий автомат+свет вышибло ночью)
Включил в очередной раз. Днем еще пару раз вышибало общий автомат+светили только свет, затем все прекратилось (в смысле вышибаний).
Месяц назад (почти год спустя) началось все по новой. Примерно в той же последовательности: то свет, то общий+ свет. Розеточный автомат не вырубался НИ РАЗУ. Пару ней помучились, потом прекратилось. Вызывали электрика из ЖЭКа, тот посмотрел на щиток, ничего не мерил и сказал ищите КЗ в проводке и ушел.
А вчера снова началось. Последние отключение произошло сегодня в 2 часа ночи (сработал УПС компа, который специально оставил включенным).
Да, в квартире стоят выключатели света с подсветкой и почти везде экономные лампы (кроме ванной и туалета). Проверял их на нагрев сразу после выключения - ничего криминального не ощутил.
Есть ли мысли, КАК подручными средствами найти где может быть бяка? Из приборов только тестер в наличии.
Верная ли моя мысль, что проблема именно в световой проводке, а не розеточной?
P.S.: Вчера появилась мысли раскрутить в распаячных коробках света во всех комнатах концы и воткнуть туда предохранители (в коробушках с проводами, типа автомобильных) меньшей силы, чем пакетник (там кажется стоит 16А). Если это блуждающее КЗ возникнет в цепи, где стоят новые предохранители, то сработают они, а не световой пакетник...
Больше мне чего то в голову ничего не приходит.